Musím vyřešit vypínání šesti reproduktorů směrového zvuku na signál z EPS.
Jedná se o šest podhledových reproduktorů napojených na 100V zesilovač.
Dříve jsem vypínání řešil přes relé přidané do rozvaděče, kterým jsem natvrdo vypínal napájení.
Teď to ale nejde, signál na vypnutí přichází i několikrát do hodiny.
Mám představu, že bych zesilovač nechal běžet a přerušoval signál k reproduktorům, ale nevím jak to řešit.
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 06.02.2014, 22:17 »

Co tam je za audio rozvod? Pokud je to 100V tak by to asi šlo klasickým relé.

Edit: Jo je to 100V, asi bych měl jít spát....
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 06.02.2014, 22:36 »

Co tam je za audio rozvod? Pokud je to 100V tak by to asi šlo klasickým relé.
....
To je samozřejmě použitelné řešení, jen by bylo vhodné přemýšlet o tom jaký je to zesilovač, jaký je tam signál (vybuzení),  u některých zesilovačů bych pro jistotu nechal připojený alespoň nějaký zatěžovací odpor, aby zesilovač při vybuzení nepracoval úplně bez zátěže (zvýšení výstupního napětí naprázdno, zakmitávání,... může koncový stupeň ohrozit)
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 06.02.2014, 22:39 »

To by  byl dotaz na výrobce (dodavatele),  pak možná by stačilo dát ten zatěžovací odpor na druhou stranu přepínacích kontaktů.
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Josef Martinec
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 07.02.2014, 09:20 »

A nemá ten zesilovač na sobě svorku pro aktivaci přednostního hlášení z jiného vstupu? Některé zesilovače od PASO to mají.
Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 07.02.2014, 09:26 »

A je v pořádku, že signál z EPS přichází tak často?
Co je to "směrový zvuk" v tomto případě, o jakou se jedná aplikaci?
Pokud jde o evakuační rozhlas (ER),  tak by měl především v tuto chvíli šířit předem definovaný program, nikoliv mít odpojené linky.
Co je tam konkrétně za zesilovač? Některé typy umožňují externě aktivovat funkci "Mute" sepnutím příslušné svorky proti GND.
Pokud je nevyhnutelné odpojit 100V linku, pak by měl zůstat alespoň nějaký reproduktor (např. jen odposlechový v blízkosti zesilovače) připojen. Nicméně samozřejmostí výstupního 100V trafa zesilovače bývá paralelně připojený RC člen na sekundáru, který by odpojenou linku měl ve většině případů ošetřit. Ale v provozu, kde se to děje až takto často, to asi nebude dostatečné řešení.
Pokud by, tak 100V linka se odpojuje dvoupólově: relé přepíná buďto vedení k výstupu zesilovače, nebo v klidovém stavu zkratuje odchozí vedení a zesilovač běží pak na prázdno.
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.02.2014, 09:29 »

Mají se blokovat všechny reproduktory, nebo jen některé? V případě všech by bylo možné blokovat buzení zesilovače, což by bylo nejjednodušší, nemuselo by se řešit náhradní zatížení výstupu, reproduktory by zůstaly zapojené, ale nedostaly by signál.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.